三菱QJ71C24,假如在各種控制里面設定接收長度為8字節,那有的報文比8字節長,該怎么辦呢?
zhaoch95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 116 點
下載積分: 4080 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2010-07-12
最后登錄: 2025-02-11
查看zhaoch95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-21 13:39
1、用通訊協議,設置四條接收報文
2、接收長度設置1字節,自己維護一個FIFO的數據區,自己判斷報文數據結束后處理
3、如果2A FB是固定的,就設置這個作為結束符,就是本次接收會少兩個字節的校驗碼,下次接收頭部多兩個字節校驗碼