樓主  發表于: 2024-12-20 11:01
G120變頻器

變頻器輸入:1相220V,
變頻器輸出:3相220V

變頻器能不能控制220V單相電機?(接了之后報接地故障,可能是因為220V電機電容。)




控制單元名稱中有“-2”的 G120/G120D 變頻器,不可以控制220V單相電機。
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_302312_1100.html
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-22 09:54重新編輯 ]
......
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2496 個
工控威望: 23352 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 2872(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-12-10
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-20 14:54
變頻器不能控制單相220電機
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!