樓主  發表于: 2024-12-12 21:44
圖片:
各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 7161 點
下載積分: 44957 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-12-10
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-13 00:05
回路里串聯個四十幾伏的穩壓二極管