国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 64 點
下載積分: 373 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2025-09-09
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-27 14:28
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
wang_pj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 229 點
下載積分: 15580 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2023-10-14
最后登錄: 2025-12-10
查看wang_pj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-27 16:02
485通信只能一主多從的方式,不可以2個主站,可以用PLC讀出來,電腦讀PLC的數據