伺服電機輸出軸通過鏈條帶一負載,預先設定好伺服電機的數據:1.5V時對應負載的線速度是5.8米/分,4.5V時對應負載的線速度是17.5米/分,但在實際運轉過程中,當給定4.5V時,實際測得的線速度居然都超過了18米/分,這是怎么回事呢?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-12-11
查看adidas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-22 06:17
引用
引用第1樓lovesqqw于2008-07-21 22:57發表的  :
不知道樓主用的是什么牌子的伺服  



這和品牌有關系嗎?

我用的是日本日精