今天我才知道還有國產的smart200 PLC.據說和西門子的smart200 功能一樣,國產的擴展模塊還可以直接在西門子的plc上使用。有對國產smart200了解的同志么?據說直接當西門子的smart200plc一樣使用,不知道國產的和西門子的能不能進行S7通訊。
一朝風月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1276 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-12-06
查看一朝風月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-21 23:14
S7通訊沒問題,但我見過的所有國產都不支持profinet,甚至有些魔改增加模擬量的會把tcp通道給占掉幾個。smart 正品本來也不貴,導致國產仿品的性價比很低。同時smart不支持FB和結構化編程,比同樣國產仿三菱FX3U差遠了。
一句話,沒有profinet的smart就是純垃圾。