国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 620 點
下載積分: 1838 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-12-09
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-18 20:57
最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 831 個
工控威望: 1218 點
下載積分: 1868 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-10
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-20 10:29
在線測一下電壓。先判斷一下沒有遮擋時的電壓