国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 620 點
下載積分: 1838 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-12-09
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-18 20:57
最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1231 點
下載積分: 1240 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-12-10
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-25 10:00
接線應該是沒有問題的,接個5.6K 1/2W的下拉電阻試試,把電壓降到1V以下。不同PLC輸入端對電平的要求不一樣,這和PLC的輸入阻抗有關。