国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 395 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-11-20
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-16 12:34
用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度800度以下采集正常,溫度超過800度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?
上海工控人1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 96 點
下載積分: 663 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2025-12-01
查看上海工控人1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 14:39
熱電偶溫度探頭有很多種類型,主要是探頭材料不同,檢測溫度范圍是不同的,所以分什么K 型 J型等等,估計你的探頭檢測溫度范圍超了吧
樓主留言:
沒有熱電偶量程夠用,k型的接到數顯儀表上不跳
可以聯系我qq 1515325122 大家一起學習交流