樓主  發表于: 2024-07-16 12:34
用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度800度以下采集正常,溫度超過800度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?
廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 14:30
把存儲溫度的地址換一個嘗試一下。
樓主留言:
我這有兩個點,都是這樣,您意思是接線改變通道是嗎?還是說只把程序內地址重新定義?