国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

黃原古塔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 273 點
下載積分: 4014 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2021-10-22
最后登錄: 2025-12-05
查看黃原古塔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-29 10:23
使用PID向導創建的PID功能塊,現在出現了這么一種情況,
PID模式由手動切到自動后,PID輸出每次增加量程的1/100,對于變頻器來說就是每次增加0.5HZ,對于閥來說每次增加1%開度
這時修改PID的增益,輸出并沒有躍動,還是每次增減那么點。
過了幾秒或者十幾秒后,就正常了,這時調節增益或積分可以看到輸出的階躍變化。

程序是舊程序修改的,之前都是正常的。
懷疑過軟件版本問題,之前一直用2.5,已更新到2.8,PID相關指令也重新生成了,還是不行。

有相關經驗的大師請幫迷途羔羊解惑
分享交流19224802024