国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 176 點
下載積分: 849 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2025-06-08
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-24 14:33
圖片:
用smart200的485口連接空調線控器,讀取空調內的數據。
我用調試助手驗證可以讀,用PLC就讀出來時0,也不報錯。同樣的程序我讀寫遠程模塊就沒問題。這啥情況啊?是我程序有問題嗎?
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2596 個
工控威望: 7311 點
下載積分: 11468 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-12-10
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-24 16:17
遇到過 溫控表和smart plc通訊 也不報錯 就是讀不到數據
換到網關上面很容易就讀取到數據了。
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com