使用三相漏電保護器,后面用單相電只要一插設備還沒上電就跳閘。是不是不能用三相漏電保護器要用3P+N的漏電保護器呢
木子李工
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 75 點
下載積分: 5403 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2023-10-06
最后登錄: 2025-10-27
查看木子李工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 14:55
三相380V之間的任意兩條線還是380V,要給一條零線才能和380其中一條線組合成單相220V