原程序的PLC參數中的程序容量是14K步,
追加程序后,程序步數有14532步,PLC參數的程序容量改為15步
離線寫入后,PLC報警,無法運行。
各位大神,有什么辦法可以解決這個問題
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 4456 點
下載積分: 4347 分
在線時間: 3057(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-12-10
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-27 14:33
擴充記憶卡,不然就換CPU
引用
引用樓主無限526于2024-05-27 08:38發表的 三菱A系列程序容量不足 :
原程序的PLC參數中的程序容量是14K步,
追加程序后,程序步數有14532步,PLC參數的程序容量改為15步
離線寫入后,PLC報警,無法運行。
各位大神,有什么辦法可以解決這個問題
微信:brianlee1976