国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

御坂美琴
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 73 點
下載積分: 211 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2024-05-09
最后登錄: 2025-12-09
查看御坂美琴的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-18 13:17
目前問題情況1:在PLC中給伺服的G74發送5000脈沖速度與發送500000速度運行速度一致,伺服電機轉速都是120轉(工控新人,沒玩過伺服,第一次玩,想不明白數據已經傳送至伺服驅動器中,為啥速度電機轉速沒有變化)
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 870 個
工控威望: 868 點
下載積分: 58137 分
在線時間: 1392(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2025-12-12
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-18 13:54
500000HZ是不是超過了PLC發送脈沖或者伺服接收脈沖的上限