MODBUS RTU 通訊,風機PLC 200SMART 與和利時DCS K系列通訊,風機停機,DCS可以正常與PLC 通訊,一開機,通訊就中斷,肯定是風機變頻干擾,有沒有那種信號隔離器推薦一下,大神們
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 3729 點
下載積分: 7596 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-12-11
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-21 09:24
引用
引用第3樓775885于2024-05-20 20:34發表的  :
用雙絞屏蔽線。屏蔽線單端接地

線材用雙絞屏蔽,接地需要可靠接地,通訊線不要與動力線走一個線槽,分開走,最好動力線放鐵線槽里
勁量縮短通訊線長度