樓主  發表于: 2024-04-28 11:36
目前需要控制設備加溫,但是加溫時間需要可設置。比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱到,而且這個加熱時間可以實時修改
這種程序該如何去寫?有沒有朋友做過類似的方案?
合信PLC技術轉銷售,負責江浙滬區域市場
有需要使用合信產品的朋友,可以隨時聯系,廠家直接對接,可以提供技術服務
電話(V):15021637690(有想法和能力的朋友或廠家也可以申請代理資質)
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 6079 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-12-11
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-04 08:47