上圖是原機上的。我用萬用表測量。阻值基本相同。
當然新的我也測量了,也是相同的。

  


裝好送電,跟原裝的一樣。


一個是溫度表,一個是染色機電腦。
現在就搞不懂為什么會相差幾度?
嗯,有兩臺機器,另一臺沒有問題,兩臺機器都是同一天安裝的。
求大佬支招。感激不盡,感激不盡。
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 6049 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-12-11
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-26 08:45
用萬用表測量一下探頭端的電阻值和儀表端的電阻值,如果探頭端電阻不同就是PT100相差>0.1歐(約0.38度),換新。如果儀表端電阻相差>0.2歐是線路問題,如果都相差不大是儀表參數設置問題。數值相差8度,阻值會相差2歐。