想用以太網口連接昆侖通態的屏通訊 ,然后plc作為485主站再和幾臺變頻器通訊,這樣可以嗎?我看網上有人說這兩個口不能同時用,否則編譯不通過,有這樣用過的嗎
testuser666
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 715 點
下載積分: 4228 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2023-01-13
最后登錄: 2025-12-09
查看testuser666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-12 19:32
網口與485口 互不相關, 獨立使用。    雙 485 也可同時使用, 但不能實現 雙主站。