樓主  發表于: 2024-04-12 12:11
想用以太網口連接昆侖通態的屏通訊 ,然后plc作為485主站再和幾臺變頻器通訊,這樣可以嗎?我看網上有人說這兩個口不能同時用,否則編譯不通過,有這樣用過的嗎
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 672 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2025-12-11
查看吾志所向的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 15:35
同時用一點問題都沒有,與固件無關,最低版本都行:
以下是通過IGT-DSER智能網關與同一臺Smart的PLC串口跟網口同時讀、寫通訊測試:



軟件和配置文件: PLC串口網口通訊.rar (2091 K) 下载次数:104