圖片:
各位前輩好!手冊中的命令:ADPRW,并沒有指定哪個COM口,假如多個COM口都連接站號已經設定為1或都相同的站號了,如何才能分別讀取其數據?從指令來看是沒有指定COM的。
指令如下:有誰曾處理過此問題的,能共享嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(butterfly)
    anlyl2014
    大吉大利
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1006 個
    工控威望: 8897 點
    下載積分: 19938 分
    在線時間: 954(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2025-12-14
    查看anlyl2014的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-06-03 07:16
    MODBUS_RTU通訊,是主站發命令,從站回應的方式通訊,FX3U要外掛一個FX3U_485_MB的模塊才能用ADPRW指令,只能掛一塊,所以,不用區別哪個串口,而指令中的站號,是指讀或寫從站的,當然可以有很多個不同站號。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zha1991)
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼