樓主  發表于: 2024-01-12 21:27
如題,單相或者三相電機只用空開做過載和短路保護是否符合規范,空開也有保護的功能,還要不要加熱繼電器呢?有些人裝了空開還在下面接個熔斷器,是不是多余了
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-13 09:08
空開,短路、大電流過流保護。熱繼,針對電機運行電流的保護。熔斷器一般作為控制回路的保護。

空開可以作為開關使用,但是影響使用壽命,一般小電流通斷可用,如果需要較大電流通斷,要用接觸器。

如果是攪拌機之類,電機容易遇到阻礙或者卡死的,要用熱繼保護電機不過載,如果是排氣扇之類的風機,不需要熱繼。