現有一個400W的伺服電機,一個觸摸屏,一個三菱PLC FX3U,一個步進電機,這種配置,要用多大的空開,要用多大的開關電源呢?
先謝過大佬們了!!!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-09
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-13 12:45
總空開16A足夠了    驅動器5A  開關電源相同框號選大不選小