国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-15 13:46
有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 190 點
下載積分: 22946 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2025-12-10
查看anan13611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-17 10:49
除了電流值要匹配之外,靈敏度和動作時間都要匹配。也就是說空開(漏電開關)的各項參數都要匹配。你這個是分兩級的帶漏電保護功能的配電線路,參數不匹配的話是會造成越級動作的。