国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 6505 點
下載積分: 1627 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-12-10
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-12 07:46
圖片:
今天出了個故障沒有解決好。背景:該設備一直是生產中,前兩天休息設備斷電了。今天上班斷電設備HMI出現通訊故障。問題描述:PLC指示燈PROG亮綠燈,RUN、ERR指示燈沒有亮。撥碼開關打到RUN檔位還是PROG亮綠燈無法啟動運行。usb接口無法與電腦通訊,通訊電纜和電腦其他設備嘗試通訊沒有問題。請問這個改怎么處理。是不是撥碼開關無法啟動RUN也會同時造成USB無法通訊呢。求解,謝謝!
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 6505 點
下載積分: 1627 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-12-10
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 08:33
我想知道為什么不能RUN,二期usb是失去通訊。
2樓  發表于: 2023-08-12 16:28
謝謝各位的回復。這是第三次遇到這種問題。我就不清楚為什么每次不能運行的時候 usb也不能通訊。
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。