一臺設備電源是三相五線380電源,三相電機3KW和1.5KW各一個,單相伺服驅動器2KW有兩個,其他單相電器設備功率大概1KW。設備總功率與電流怎么算才是正確的呢?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84343 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-10
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-24 15:25