国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 144 點
下載積分: 900 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-12-15
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-08 12:04
本人遇到一個很奇怪的問題,BMOV D1000 D700 K40的指令,之前一直可以傳輸過去,期間有一次PLC的時鐘數據丟了,本人判斷大概是停電停了一段時間導致的。
就是從那時候開始,其他數據還是可以傳輸,但是D1030傳不到D730里去了,我離線模擬又是可以的,不知道是什么情況,有沒有大神遇到過這種問題