有一個1S的循環中斷:

運行信號經過TP定時器(T#2S),定時器Q點清除運行時間。

可以詳細解釋一下這個定時器Q點狀態嗎?

如果PLC停電后再通電(設備一直在運行)怎么才能不清零運行時間?
brainy_fa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-12-03
查看brainy_fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-07 12:48
要求不高的場合可以用定時器來做中斷,不考慮斷電通電情況;
要去搞的場合建議用循環中斷OB來做。