請問一下大家:
現在我做的回原點程序是

1.電機負方向找原點開關,找到后停止.
2.停止后電機正方向向前行走固定距離.
3.再負方向慢速找原點開關.
4.找到后,確定回原點完成.

請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊?




libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2397 個
工控威望: 2882 點
下載積分: 4648 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-11-29
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-09 22:13
實際對于小型PLC來說。你選好一種回零方式。看著它的圖。理解一下就可以。馬達回零前所在的位置不同,跑的過程會有點不同。最后那幾步都是相同的。剩下就是檢驗他走的準不準了 。三菱3U。感覺回零精度還可以。還有松下FP-X0   或FP-XH的。還沒發現誤差很大的問題。