如題,各位師傅,我想用兩個觸摸屏和一個plc485通訊,兩個觸摸屏作為從站,能夠讀寫plc嗎?比如在觸摸屏上控制電機的啟;蛘咴谟|摸屏上向plc寫字數據?
小笨熊
雪峰山頂的怪?/div>
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 184 點
下載積分: 62152 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2010-04-23
最后登錄: 2025-11-28
查看小笨熊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-31 09:42
2個觸摸屏訪問一個PLC(或者同時訪問多個PLC,不是共享一根線但是觸摸屏與PLC是1對1或者1對多),2個觸摸屏只有一個為主一個是從,此時從站觸摸屏的數據是主觸摸屏的訪問刷新而不是直接對PLC進行操作,說白了就是從站觸摸屏的數據是通過主站觸摸屏達到間接跟PLC的通信