国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yunan8818
QQ 182177828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2025-12-11
查看yunan8818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-07 12:36
現有300升的罐,底部裝壓力變送器,變送器參數為0-1米4-20毫安,plc用西門子224cn,現在要測量計算出罐內的水量,多少升水,請教各位老師怎么計算,感謝
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 1392 點
下載積分: 914 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-11-23
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-13 11:44
理論,0.1MPa=10米水柱,可根據壓力估算頁面高度,如容器規則,算水容量可以的。
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號