国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-06 16:52
調試一臺電機2.2KW,直接啟動電流為2A,變頻器控制50HZ,輸入端電流0.6A,輸出端2A,從輸入電流方式看是節約了,不知道是否能起到節能作用,從能量守恒來看變頻器也不能制造能量,為什么輸入電流會小呢?各位大師對這種現象怎么看呢?
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-08 17:47
那要看什么負載,是風機泵負載的話,節電明顯,因為不用工作在50HZ,而是根據實際需要去工作。至于其他負荷,那純粹是為了調速而不是節電使用。