樓主  發表于: 2023-01-19 20:48
請教各位前輩,有三菱FX3U-485BD板,怎樣和艾莫迅485轉模擬量模塊通訊,程序怎樣寫。艾莫迅模塊支持MODBUS RTU。參數如下艾莫迅模塊,9600 8 無 1地址是1。寫了好久和設置好久也沒有搞定。用過RS指令。FX3U也有,01 06 00 00 00 20和校驗碼,艾莫迅模塊沒有反應。求助,求助,感謝各位!
必須贊
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1729 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2025-11-21
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-19 21:13
先用串口助手配合USB轉485模塊,先確定PLC的程序有沒有正常發送數據,然后再用串口助手轉485模塊按照艾莫迅的通訊手冊進行操作,確定都沒問題了,那就是接線的問題了。

一般都是用排除法,一步步找出問題點進行處理 。  很多都是接線或者是程序沒搞好導致的
樓主留言:
多謝多謝!