我有一個檢測板上面有96個傳感器8*12排列,每一個傳感器檢測一個有無樣品。

1.如果這時我要得出檢測板上有多少個樣品,我想的做法是我需要將每一個傳感器賦值到一個寄存器里面有等于1無等于0在相加。但是這樣做感覺太笨了。有無更好的辦法。


2.伺服定位的時候有無更好的辦法去取產品。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 881 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 682 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-12
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-06 09:02
看你用什么PLC,這種功能用變址+循環做不要太簡單.

如果你的PLC支持對bit做變址尋址那么就用bit做,例如M點
如果不支持,用寄存器做也可以,96個而已,任何現代PLC都不差這點容量

而且大部分PLC都有sum指令之類的,可以對一段地址空間求值的,更簡單

建議多看看手冊~