圖片:
請教一下大家,我有個臺達plc,加一個臺達04AD-E2模塊,現在有一個0-40MPa,4-20mA的壓力傳感器。我想接在模擬量模塊的第三通道,編程如圖,可是接好線之后,模擬量模塊的指示燈ERROR一直閃爍,看了下CR#43錯誤狀態是K32(CH3轉換值異常)。想請教一下大神么,到底什么問題,應該怎么解決,跪謝!
scyllk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 139 點
下載積分: 421 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-08-14
最后登錄: 2025-11-14
查看scyllk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-07 13:43
是的,臺達用擴展模塊很方便的