FX5U的簡易通訊中可以直接與法那克機械手進行modbusTCP進行通訊,PLC做為客戶端,機械手做為服務端。設置中Holding register對應DI,可讀寫;Input register對應DO,只讀取。
PLC有幾個讀寫端口,在法那克端,就設置幾個訪問數量(機械手側最多只能設置4個),設置數量不對,能通訊上,但讀寫會失敗。
附件: FX5u&FANUC機械手簡易通訊modbusTcp.zip (422 K) 下載次數:638
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wzs123) 樓主解答的很詳細
  • 下載積分:+1(hsiung) 熱心助人!
    宿遷電工
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1141 個
    工控威望: 1252 點
    下載積分: 3008 分
    在線時間: 417(小時)
    注冊時間: 2018-11-30
    最后登錄: 2025-11-18
    查看宿遷電工的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-11-14 21:40
    機器人和PLC之間最好用總線通訊
    長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
    吸塑機,軸承合套儀程序開發
    專業外協
     TEL:13815796487(微信同號)