国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wei3431
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 167 個
工控威望: 621 點
下載積分: 5551 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2025-12-08
查看wei3431的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-07 17:26
圖片:
壞點切換功能的程序,具體功能就是,假如PLC輸入輸出點燒壞了,不需要更換PLC,直接在屏幕上輸入壞點地址,然后把線接至備用點就能繼續正常運行,不影響客戶現場的生產,也不需要寄PLC或模塊或者人員過來修改程序,還是比較實用的一個功能。
搬運過來的,匯川H5U
附件: 壞點切換功能.rar (1538 K) 下載次數:1875
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(neafar22) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
    zsh340
    zsh340
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1089 個
    工控威望: 1278 點
    下載積分: 18572 分
    在線時間: 310(小時)
    注冊時間: 2009-05-29
    最后登錄: 2025-12-10
    查看zsh340的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-01-30 18:17
    用正品三菱FX(FX0/FX1S/FX1N/FX2N/FX3U)系列的20多年從來沒有壞點出現過,對了,以前土林的也沒有壞過輸入輸出點。西門子,歐姆龍,臺達,信捷,松下出現過。主要還是質量的問題,特別是現在的西門SMART200輸出壞點特別的多,至今為止不下10多臺了。
    相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。