圖片:
負載是10到100,按一次按鈕負載就加1或者減1,輸出是模擬量10V控制兩臺變頻器,負載10到20之間兩臺變頻器相差12hz,負載20到30之間兩臺變頻器相差11hz,負載30到40之間兩臺變頻器相差8hz,以此類推后面相差7hz,6hz,7hz,10hz,11hz,12hz.請問這種輸出該用什么指令編寫,有什么好的想法和思路,cpu是西門子200smart
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2596 個
工控威望: 7311 點
下載積分: 11468 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-12-10
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-02 20:32
看看是不是線性比例的
y=kx+b試試    