環境:iQ_L系列PLC

在ST功能塊局部變量中新建了一個16位的0..9的數組的輸入輸出變量B[],在全局變量新建一個同樣的數組并連接到軟元件B寄存器例如B0-B9

在新建一個32位變量A,

如何將32位的變量的數據傳送到B[0..1]中

如何將B[0..1]兩個16位變量的值傳送到A中

例如 DMOV D0 A  系統寄存器是可以的,但是寫成DMOV( TRUE, B[0], A)是報錯的,如何有效解決這種問題

數據轉換指令INT2DINT也不行
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 873 點
下載積分: 23800 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2025-12-12
查看fgx9306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-24 17:15
3樓感覺正解