圖片:
原來的PLC_1與另一臺PLC_2已經搭好了S7通信,現在需要PLC_1與PLC_3再建立一個S7通信。那么PLC_1這邊新搭的PUT、GET指令在交換數據時,是否需要與原來的通信輪詢著來交換數據?
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 395 點
下載積分: 2785 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-10-15
查看海你好咸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-22 18:36
引用
引用第1樓duanyang于2022-09-22 17:35發表的  :
不需要,有ID,硬件自動排隊


感謝解答,有空我就試一下