圖片:
如圖,如果一個485通訊線路中有多個站。有效通訊距離是總的通訊線路不超過1200M嗎?各站間的距離有沒要求,這種情況下是不是各站都得是隔離型通訊端口?如果用SMART200非隔離型的通訊端口,用一個中繼器加在從站旁邊可以嗎?
madawa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 171 點
下載積分: 870 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2025-12-02
查看madawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-10 15:43
還是對各站間距離沒要求,總長度不超過1200米,在485的末站加120Ω的電阻就好了?