国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 1897 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-12-09
查看nzm800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-20 10:30
設備有幾臺變頻器,近接感應器信號線和變頻器輸出線都沒有用屏蔽線,都放在同一金屬線槽內,線距估計10米左右,變頻器工作的時候PLC的輸入X燈會微亮,程序會出錯。后來改近接感應器信號線用的多芯屏蔽線,變頻器沒用屏蔽線,X燈暫時沒發現會微亮了,屏蔽線兩端的外金屬網沒有接地。問一下大家類似這種需不需要接地。
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2629 個
工控威望: 2913 點
下載積分: 40147 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-11-28
查看payfsl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-21 06:21
單端集中接地,不可以串聯接地
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆