国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-11-29
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-13 11:00
請問各位大神:PLC輸入信號可以接殼使用嗎?因為在維修別人設備時有看到機械上面設有一個保護,但是保護上面是直接引的PLC 輸入信號來檢測的,請問大師們PLC的I/O信號可以如圖中這樣使用嗎?
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 373 點
下載積分: 15791 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-10-27
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-13 14:12
plc輸入信號首先要構成回路,并且能夠驅動接受原件,比如光耦。你外接了會不會影響這個條件。分析一下吧。