人在江湖,身不由己,接了一個二手擦屁股的恒壓供水活:變頻器到了壓力不停泵。設置了幾個參數后,可以正常運行了,就是管道壓力波動大,開一處閥門,那遠傳壓力表就像得了癲癇似的,抖的厲害。我說工藝配置有問題,沒有緩沖罐(泵的出口處確實沒有),靠調試電氣參數解決不了。對方三位趁農閑進城務工的老鄉不相信,說我騙他們。請問師傅:我說的對么?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-12-04
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-20 17:15
我覺得說的不對,但是我又沒有理由反駁。
我廠里裝有幾套恒壓供水全部沒有緩沖罐,壓力都很穩定。