樓主  發表于: 2022-06-14 10:39
圖片:
在用的3U PLC,成熟的程序,用五年左右了。今天PLC報錯REEOR,沒有輸出了,而且無法和電腦通訊(正常時可以)進行診斷。請教老師,如何處理啊?急,整套設備癱瘓了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3957 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-12-02
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-14 23:00
去年。一臺烤箱的FX2N電池沒有電了。電池報警。導致無法與觸摸屏通信。
有問題直接連接電腦看看PLC的錯誤信息不就得了。
搞松下的PLC,尤其多錯誤。分母為0立馬掛逼。關電重啟。呵呵呵。