終于轉正式會員了,三菱FX3U-32MT放太久沒有用,現在開機batt燈一直長亮,程序是可以保存的,電池拿出來用萬用表量是3V,監視D8005的值為4,D8006為27,請問各位彭于宴們是什么問題?
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 29001 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-12-12
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-01 09:05
D8005的值目前電池電壓值,D8006警報電壓值
D8005 = 4   則PLC測目前電池電壓值0.4V
D8006 = 27  當PLC目前電池電壓值低于2.7 V , PLC BATT警報燈亮
所以實測與D8005值不同,差異這么大到底發生了何問題?