国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 685 點
下載積分: 4392 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2025-12-06
查看luyisi99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-10 10:49
有一臺Q系列PLC 用QD75模塊帶了4臺JE的伺服,其中有一臺無法使能,參數設置都是一樣的,用軟件設置SON和EMG為on,只有這臺一直顯示rd-of,懷疑是不是QD75模塊斷了它的使能,有沒有大佬遇到過這個問題
luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 685 點
下載積分: 4392 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2025-12-06
查看luyisi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-18 08:04
找到問題了,這臺設備的伺服CN1插頭是滿焊的,接線工把沒用到的線都包在一起了,可能里面的使能信號接通了導致rd-of,還有個疑問,既然我已經用軟件設置了使能和急停不受外部控制,那這根線接通了為什么還會影響使能呢?