單相電機控制主回路接線方法,各有什么優缺點?那個更合理!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-17 19:38
第一和第三效果差不多,區別在于接線方式不同和有一相電流方向不同。其中第一為標準做法。

第二由于缺一相電流,在保護動作上會有延遲。

道理就是推動同樣的物件,三人同時出力,比兩人同時出力要省力得多。

第三的則有人搗蛋偷懶,出工出小力(反向電流功效變低,但影響不大)。