如標題描述,第一臺PLC IO輸入信號取自第二臺PLC(信號線經由一股6米長短的10芯線連接),10芯線在沒有接入第二臺PLC懸空情況下,第一臺PLC會收到間隔閃爍信號過來,造成誤動作,測量線沒問題。
請朋友們討論一下原因和處理辦法。
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 6416 點
下載積分: 2061 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2025-12-03
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-29 11:07
加一個好點的濾波器,在把地線按標準接好
樓主留言:
真誠感謝!下次確實需要注意。