圖片:
我準備使用MODBUS-RTU通訊實現溫控儀溫度的設定。溫控儀: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通訊參數設置正確。讀實際溫度值沒問題。當用06號命令寫溫度設定值是不成功,不知道問題出在哪里。麻煩請專家點撥一下。寫地址2002,反饋數據正確,但實際沒有改變;寫地址2103,反饋操作錯誤。改變溫度設定值,應該寫哪個參數?真搞不懂,哎
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 224 點
下載積分: 61863 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2025-12-07
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-13 14:13
溫控表需要在通訊菜單設置可寫